проблема с Vaillant VCWA-180 XE

Тема у розділі 'Газовые котлы', створена користувачем Сергей А, 3 січ 2013.

  1. Сергей А

    Сергей А Підмайстер

    Повідомлення:
    56
    Симпатії:
    5
    Адреса:
    Закарпатье
    Форумчане - с Новым 2013-м всех!!!
    У меня вопрос:вышеуказанный Vaillant VCWA-180 XE барахлит,а именно-при включении в сеть вода в системе прогревается до заданной температуры(выставил 60 градусов),дальше горелка отключается и глюк:вода охлаждается а горелка снова не включается...Если полностью обесточить котёл-то снова горелка 1-й раз зажгётся-вода дойдёт до указанной температуры,дальше горелка выключается и с концами...
    1. Может ли кто подсказать что смотреть?
    2. Помогите с мануалкой к данному котлу(от той что на оф.сайте пользы,как мёртвому от кадыла...)
    Спс
     
  2. Сергей А

    Сергей А Підмайстер

    Повідомлення:
    56
    Симпатії:
    5
    Адреса:
    Закарпатье
    нашёл подробную инструкцию со схемами и прочей полезной инфой-проблема была решена:оказывается,был на максимуме подстроечник задержки включения горелки-выставил на минимум-1мин.40сек.-всё робит)
    Vaillant-рулит!!!Даже старенький:vo:
     
    1 людині також подобається це.

Поділитися цією сторінкою