Арістон 35 CF 5 років не було проблем в користуванні останній місяць виникла проблема - велика різниця тиску в системі від 0,9-3 атм тиск в бачку 1 атм, при нагрівання до 70-75 градусів тиск піднімається до 3 атм і вище, спрацьовує клапан і скидує воду, потім при виключенні котла тиск падає нижче номінального і присить добавити води. І так постійно. підскажіть можливі несправності і шляхи їх вирішення!
Відповідь: котел арістон Генус 35 сf температура води 24 градуса, давление в системе 1,2 атм, давление в бачке 1 атм по манометру
Для правильной проверки давления в РБ котла для начала надо скинуть давление в системе на ноль,При добавлении давления в баке КРАНЫ ИЛИ ХОТЯ БЫ ОДИН КРАН ДОЛЖЕН СООБЩАТЬСЯ С АТМОСФЕРОЙ,Иначе Вы видите кроме давления в баке встречное давление системы
Відповідь: котел арістон Генус 35 сf Злийте воду з котла. Накачайте в бачок 1-1,2атм.Заповніть систему водою і підніміть тиск води до 1,1- 1,3атм.
Відповідь: котел арістон Генус 35 сf Я б радив почистити підключку розширювача.Тобто шланг(або вужик ),який з"єднує розширювач з котлом.Зі сторони бака він на гайці,а зі сторони котла зафіксований кліпсою....Від"єднати його продути і прочистити отвори.
Відповідь: котел арістон Генус 35 сf всім дякую за поради, причина виявилась дуже банальною!))) Стравлював ніпель на бачку, потрошку але стравлював. З наступаючим Різдвом!