Твердопаливний котел - падає тиск до 0-ля

Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем ПЕТРО Ф, 5 гру 2012.

  1. ПЕТРО Ф

    ПЕТРО Ф Стажер

    Повідомлення:
    25
    Симпатії:
    2
    Адреса:
    україна
    Re: Твердопаливні котли

    пробував,так як ви кажете,всерівно,я думаю як би було не герматично,то тиск падатиме при робочому котлі,а не після остивання, вірно?
     
  2. Іван 55555

    Іван 55555 Заслужений майстер

    Повідомлення:
    2.306
    Симпатії:
    1.140
    Адреса:
    калуш
    Re: Твердопаливні котли

    при робочому котлі падатиме,якщо втрата води б"є цівкою.а так або американка якась попустилась,і кількість води невелика і встигає випаровуватись.відсічіть котел від системи і підніміть в системі тиск до 4-5бар.і ви все побачите!

    Добавлено через 1 минуту 12 секунд
    тиск навіть можете підняти повітрям(компресором)
     
  3. ПЕТРО Ф

    ПЕТРО Ф Стажер

    Повідомлення:
    25
    Симпатії:
    2
    Адреса:
    україна
    Re: Твердопаливні котли

    на разі дякую.
     
  4. Іван 55555

    Іван 55555 Заслужений майстер

    Повідомлення:
    2.306
    Симпатії:
    1.140
    Адреса:
    калуш
    Re: Твердопаливні котли

    :Hi:
     
  5. Nail

    Nail Підмайстер

    Повідомлення:
    57
    Симпатії:
    11
    Адреса:
    Ривне
    Re: Твердопаливні котли

    Якщо система закрита, є розширювальний бак, а тиск падає при остиванні , перевірте тиск в самому розширювальному. Може його там не бути взагалі, і тоді він не компенсує розширення.
     
    1 людині також подобається це.
  6. вальтер

    вальтер Стажер

    Повідомлення:
    6
    Симпатії:
    3
    Адреса:
    Херсон
    Відповідь: Твердопаливні котли

    Вітаю, перекрийте подачу води на розширювальний бак, стравіть з нього воду, манометром перевірте тиск повітря у пустому баку (для одноповерхової споруди має бути прибл. 0,5-0,7). Ще раз наголошу тиск повітря перевіряється на пустий від води бак. Причина там.

    Добавлено через 10 минут 53 секунды
    Доповнення, ні в якому разі не піднімайте тиск води для перевірки в котлі вище 3 атм. як радять вище, якщо є невеличка "втеча води" то при нагріванні тиск підйому буде все менший і менший. Отже 1. Тиск чи не зменшується і 2. Розшир бак як написав вище. З повагою до всіх майстрів:Hi:
     
    2 користувачам це сподобалось.
  7. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    Відповідь: Твердопаливні котли

    може взагалі розширювального бачка нема?
     
  8. Іван 55555

    Іван 55555 Заслужений майстер

    Повідомлення:
    2.306
    Симпатії:
    1.140
    Адреса:
    калуш
    Re: Відповідь: Твердопаливні котли

    і хто радив в котлі піднімати тиск?dntknwdntknw
     
  9. вальтер

    вальтер Стажер

    Повідомлення:
    6
    Симпатії:
    3
    Адреса:
    Херсон
    Відповідь: Твердопаливний котел - падає тиск до 0-ля

    Це застереження :), з повагою.
     
  10. параска

    параска Прораб

    Повідомлення:
    721
    Симпатії:
    342
    Адреса:
    Івано Франківська обл. Косівський р-н
    тому що є тріщина
     