Твердопаливний котел - падає тиск до 0-ля

Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем ПЕТРО Ф, 5 гру 2012.

  1. ПЕТРО Ф

    ПЕТРО Ф Стажер

    Повідомлення:
    25
    Симпатії:
    2
    Адреса:
    україна
    Доброго дня!
    Підскажіть будьласка чому при остиванні котла тиск паде до 0
     
    параска подобається це.
  2. Іван 55555

    Іван 55555 Заслужений майстер

    Повідомлення:
    2.306
    Симпатії:
    1.140
    Адреса:
    калуш
    Re: Твердопаливні котли

    тому,що система втратила свою герметичність,і водичка десь тікає.шукайте де!
     
    параска та вальтер подобається це.
  3. ПЕТРО Ф

    ПЕТРО Ф Стажер

    Повідомлення:
    25
    Симпатії:
    2
    Адреса:
    україна
    Re: Твердопаливні котли

    справа в тому що підтйоків нема ніде,а тиск паде а при нагріванні колтла коли температура піднімається тиск зростає до 1,5
     
  4. Іван 55555

    Іван 55555 Заслужений майстер

    Повідомлення:
    2.306
    Симпатії:
    1.140
    Адреса:
    калуш
    Re: Твердопаливні котли

    зростає від якої позначки?система закрита?
     
  5. ПЕТРО Ф

    ПЕТРО Ф Стажер

    Повідомлення:
    25
    Симпатії:
    2
    Адреса:
    україна
    Re: Твердопаливні котли

    майже від 0,система без бойлера,котел CANDLE
     
  6. Іван 55555

    Іван 55555 Заслужений майстер

    Повідомлення:
    2.306
    Симпатії:
    1.140
    Адреса:
    калуш
    Re: Твердопаливні котли

    а хто встановлював вам його?до нього звертались?звіснощо при нагріванні води об"єм її збільшується,для цього встановлюють розширюючий бак,щоб компенсувати це розширення,і тиск буде зростати,а при остужуванні води об"єм води повертатись до пепереднього об"єму,і тиск буде падати.я не розумію що вас тривожить?
     
  7. ПЕТРО Ф

    ПЕТРО Ф Стажер

    Повідомлення:
    25
    Симпатії:
    2
    Адреса:
    україна
    Re: Твердопаливні котли

    я думаю що тиск має бати стабільним наприклад 1 чи принагріванні,чи при остиванні,оскільки я чув що в твердопалевних котлах це слабинка,з перепадами тиску.
     
  8. Іван 55555

    Іван 55555 Заслужений майстер

    Повідомлення:
    2.306
    Симпатії:
    1.140
    Адреса:
    калуш
    Re: Твердопаливні котли

    неправильно думаєте!а в любих котлах тиск має не перевищувати допустиму виробником позначку
     
    параска подобається це.
  9. ПЕТРО Ф

    ПЕТРО Ф Стажер

    Повідомлення:
    25
    Симпатії:
    2
    Адреса:
    україна
    Re: Твердопаливні котли

    правельно не перевищує,но падає нижче заданого,чому?
     
  10. Іван 55555

    Іван 55555 Заслужений майстер

    Повідомлення:
    2.306
    Симпатії:
    1.140
    Адреса:
    калуш
    Re: Твердопаливні котли

    і яким чином ви його задали?:)зробіть так!на холодну систему підніміть тиск хоча б до 0,5,розпаліть котел,і коли він потім остине знову має лишитись 0,5бар.якщо ні-в якомусь місці не герметично!
     
    параска подобається це.

Поділитися цією сторінкою