Твердопаливний котел не розігріває систему — ХЕЛП!

Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем zvir1980, 13 лис 2012.

  1. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    Відповідь: Re: Відповідь: Твердопаливний котел не розігріває систему — ХЕЛП!

    zvir1980, ви би краще зразу признались, що там знайшли..
    У вашої схеми нема похибки в монтажі. У вас триходовий стоїть з нерегульованим байпасом. Щоб цей триходовий працював - потрібно прикрити краном байпасну лінію і відкривати її потрохи, коли лінія стане гарячою - на тому відкривання байпасу припинити. Ось і все.
    Чому ви не пишете тут, який результат перекривання байпасу котла?
     
  2. AKit

    AKit Заслужений майстер

    Повідомлення:
    3.012
    Симпатії:
    803
    Відповідь: Re: Відповідь: Твердопаливний котел не розігріває систему — ХЕЛП!

    А можна фото ТА зі сторони котла.
     
  3. Ингвард

    Ингвард Новачок

    Повідомлення:
    11
    Симпатії:
    0
    Адреса:
    Луганск
    а чому подача гарячої води з котла на ТА підключена до верхнього входу, а не до нижнього
     
  4. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    Відповідь: Re: Твердопаливний котел не розігріває систему — ХЕЛП!

    так повинно бути. Буде працювати гравітаційна циркуляція.
     
  5. zvir1980

    zvir1980 Стажер

    Повідомлення:
    6
    Симпатії:
    1
    Повідключав нах датчики температури на чорному насосі, все запрацювало. ТА працює як гідрострілка.
    Але хочу зробити так: На ТА вверху покласти клапан, який небуде випускати з нього воду. там де заглушки. Верхня - покласти триходовий, один кінець веду до нижньої заглушки, другий - (той, що відкривається при т>60) підключаю до подачі.
    Суть - система працює без ТА. ТА служить як резервуар для гарячої води на випадок відключення світла.

    Переробим - відпишу.:)

    ПиСи. Фото ТА з іншого боку. (частину етикетки із-за вспишки невидно)
     

    Вкладення:

    • P1010128.jpg
      P1010128.jpg
      Розмір файлу:
      97,4 КБ
      Переглядів:
      163
    • P1010129.jpg
      P1010129.jpg
      Розмір файлу:
      78,2 КБ
      Переглядів:
      150
    1 людині також подобається це.
  6. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    Відповідь: Re: Твердопаливний котел не розігріває систему — ХЕЛП!

    та ні, нема через ТА транзиту, він стоїть "на узбіччі" потоку теплоносія.
     
  7. AKit

    AKit Заслужений майстер

    Повідомлення:
    3.012
    Симпатії:
    803
    Відповідь: Re: Твердопаливний котел не розігріває систему — ХЕЛП!

    А чому не спробувати підключити чорний насос через кімнатний термостат.
    При цьому ви матимите комфортну температуру в кімнаті.Чорний насос включатиметься тільки по сигналу кімнатного термостата і качатиме теплоносій прямо з котла. При досягненні заданої температури чорний насос відключається. Теплоносій циркулює по колу котел - ТА.Тепло накопичується в ТА.Його буде використовувати чорний насос при перезавантаженні котла паливом.
     
    1 людині також подобається це.
  8. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    Відповідь: Re: Твердопаливний котел не розігріває систему — ХЕЛП!

    AKit, автор теми не реагує на написане на форумі. Складається враження, що дописи автоматом копіюються звідкись на наш форум.. :)
     
  9. zvir1980

    zvir1980 Стажер

    Повідомлення:
    6
    Симпатії:
    1
    Re: Відповідь: Re: Твердопаливний котел не розігріває систему — ХЕЛП!

    Я реагую на написане. Просто з цим всім стикнувся вперше і як пересічний користувач незовсім розумію всі тонкощі.

    З краном байпаса пробував, щось недуже получилось. Тому і не відписував.
    коли перекривав кран, триходовий хапав холодну воду з обратки і зразу закривався.

    Вже більш-менш розібрався з котлом (хоча він простий без всілякої електроніки) щоб він при розпалі давав більшу потужність, а при розігрітій системі економив дрова.


    ТА працює як гідрострілка - може неправильно написав.
    Чорний насос закольцовується через ТА, а оранжевий потрохи підмішує туди воду.
    На розігрів системи йде поверех 2 години. Тому хочу ізолювати ТА, щоб він використовувався лиш на випадок відключення електроенергії.

    Добавлено через 1 час 22 минуты 44 секунды
    Ідея хороша, але мені здається, підходить для житлових будинків. В моєму випадку - нежитлове приміщення, часто відкриваються вхідні двері. Задача системи підтримувати більш-менш сприятливий температурний режим
     
  10. AKit

    AKit Заслужений майстер

    Повідомлення:
    3.012
    Симпатії:
    803
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Твердопаливний котел не розігріває систему — ХЕЛП!

    Щоб він працював як гідрострілка необхідно щоб подача від котла була підключена до одного патрубка ТА а подача на приміщення до другого.Ну і зворотка відповідно.
    А загалом, так як ви опалюєте не житлове приміщення ,то на мою думку така схема має право на життя.ТА буде працювати як розвантажувач котла при перегріві при відк.електроенергії.
     

Поділитися цією сторінкою