Робота насосу для підняття тиску води

Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем tarasmelnik, 7 жов 2012.

  1. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    Відповідь: Re: Робота насосу для підняття тиску води

    значить реле мають якісь недоробку. "Тремтіння контактів" плюс коливання води.
    Я би розібрав датчик (якщо можна) і загрубив би його чутливість.
     
  2. tarasmelnik

    tarasmelnik Підмайстер

    Повідомлення:
    60
    Симпатії:
    4
    Відповідь: Робота насосу для підняття тиску води

    там нема що регулювати.
     

    Вкладення:

    • P2040031.jpg
      P2040031.jpg
      Розмір файлу:
      102,2 КБ
      Переглядів:
      94
    • P2040030.jpg
      P2040030.jpg
      Розмір файлу:
      99,1 КБ
      Переглядів:
      85
  3. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    Відповідь: Робота насосу для підняття тиску води

    я не розбирав подібних датчиків. Напевне у вас датчик Хола. Може він має якусь орієнтацію в просторі (верх-низ), або ще щось..
     
  4. андрос

    андрос Новачок

    Повідомлення:
    4
    Симпатії:
    0
    Адреса:
    львівщина
    Гадаю що у Вас немає баку для води,з якого насос має качати воду.Підєднювати втягуючий патрубок до загального водопроводу,нічим хорошим не світить.
     
  5. Palslavvv

    Palslavvv Підмайстер

    Повідомлення:
    53
    Симпатії:
    24
    Адреса:
    Ukraine
    А ось тут будьласка поподробніше. Так баку в мене нема. Насос стоїть одразу після вводу міських мереж води в дім. Але чим це черевато?hello

    Добавлено через 4 минуты 0 секунд
    Оце слушна думка. Таким чином ми відсікаємо усі можливі коливання води. Треба спробувати. Дякую. :Hi:
     
  6. Живу без газа

    Живу без газа Прораб

    Повідомлення:
    688
    Симпатії:
    287
    Адреса:
    Николаев
    Занимаюсь водоснабжением, но с такой ситуацией не сталкивался. Может где-то утечка воды есть. Реле срабатывает тогда, когда есть проток воды. Если протока воды нет - насос не включится, т.к подпружиненные контакты на самом реле не замкнутся.
     
  7. андрос

    андрос Новачок

    Повідомлення:
    4
    Симпатії:
    0
    Адреса:
    львівщина
    Перевірте свій гідроакумулятор:цілістність груші,і тиску повітря в балоні.Прокачувати балон потрібно до 1,5 атм, при закритому вхідному крані квартири,і відкритому у ванні.Реле має вмикатися при тиску 1,5 атм, вимикатись при 3 атм.Що до зворотніх клапанів,вони добре працюють коли встановлені вертикально під довгою трубою,оскільки вода у трубі ще більше прижимає манжету.А коливань тиску у багатоповерхівці не уникнути.
     
  8. Мастер ЭВН

    Мастер ЭВН Заслужений майстер

    Повідомлення:
    4.290
    Симпатії:
    4.441
    Адреса:
    Германия
    Уже обсуждалось. если включается на 1,5, качаем 1,7. То есть разница 0,2.
     
  9. Живу без газа

    Живу без газа Прораб

    Повідомлення:
    688
    Симпатії:
    287
    Адреса:
    Николаев
    Поправочка, если включается на 1.5, то давление в пустом баке должно быть на 0.2 ниже, а не выше т.е 1.3 атм. Перекачанный бак ведет к тому, что у Вас обьем воды, выдаваемый мембранным баком будет меньше. Слабое давление или его отсутствие приводит к растяжению или порыву мембраны.

    Добавлено через 1 минуту 40 секунд
    Тут обсуждается насос без гидроаккумулятора. Насос + реле протока мощностью около 100 Вт
     
  10. Мастер ЭВН

    Мастер ЭВН Заслужений майстер

    Повідомлення:
    4.290
    Симпатії:
    4.441
    Адреса:
    Германия
    Ну да. В меньшую. запамятовал.
     