Променева (колекторна) система опалення

Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем MIRA, 4 вер 2012.

  1. MIRA

    MIRA Стажер

    Повідомлення:
    8
    Симпатії:
    4
    Адреса:
    Львів
    Відповідь: Променева (колекторна) система опалення

    Зі всого зрозуміло, що не варто заморочуватись і все мало б працювати!
    Просто циркуляційний насос встановлений в навісних котлах, чи підібраний до підлогових все ж таки за звичай розрахований на "типову" двохтрубну систему опалення, а променева, все ж передбачає більше труби по довжині, от і цікавило чи є там нюанси по довжині труби на вітках до кожного радіатора, чи це якось нормується?
     
  2. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    Відповідь: Променева (колекторна) система опалення

    швидкість теплоносія в трубі не повинна перевищувати 1 м/с.
    Рахуєте, скільки м3/год теплоносія вам потрібно подати до радіатора, ділите на 3 600 секунд, а потім ділите на площу (перевести у м2) поперечного перерізу внутрішнього каналу труби. Якщо результат більший від 1 - труба затонка.
    Як порахувати скільки потрібно теплоносія до радіатора? 0,86м3 іде на 10 кВт/год. Якщо радіатор має 1 кВт - тоді потрібно 0,086 м3 теплоносія в годину. Для іншої потужності аналогічно перерахуєте.
    Потужності ваших радіаторів вам відомі?
     
    2 користувачам це сподобалось.
  3. MIRA

    MIRA Стажер

    Повідомлення:
    8
    Симпатії:
    4
    Адреса:
    Львів
    Відповідь: Променева (колекторна) система опалення

    Знову ДЯКУЮ!... і знову:rose:

    Потужності радіаторів відомі.
     

Поділитися цією сторінкою