Високий тиск СО!!!

Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Simchuk S., 30 бер 2012.

  1. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    Відповідь: Високий тиск СО!!!

    для хатинки - забагато..
    насос у вас запотужний..

    Добавлено через 1 минуту 25 секунд
    якщо у вас такі коливання тиску від температури не задовільняють- збільшіть величину розширюваного бачка
     
  2. Simchuk S.

    Simchuk S. Майстер

    Повідомлення:
    162
    Симпатії:
    14
    Завтра за пущу насос на холодну систему.Буде видно як зміниться тиск.Це не хатина:-D
    Там ТП котел 95 кВт.
     
  3. elden

    elden Інженер

    Повідомлення:
    762
    Симпатії:
    661
    С насосом Вы точно "погарячились".
    Для Вашей схемы, объема воды и имеющегося насоса я бы порекомендовал Вам установить гидрострелку (но это влечет за собой установку еще одного насоса котлового контура). Такие схемы менее чувствительны к несбалансированной гидравлике.
    Не напугаете :-D

    Всвязи с этим ОЧЕНЬ рекомендую установить вместо гидрострелки теплоаккумулятор (ну хотя бы на 1000 литров), а сразу за котлом вот эту штуковину. После такой модернизации Вы удивитесь с какой эффективностью будет работать Ваша система.
     
  4. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    Відповідь: Re: Високий тиск СО!!!

    якщо це не хатинка - то поставте на кожній гілці в її найвіддаленішому по трубі місці перепускні клапани.

    Добавлено через 1 минуту 45 секунд
    Simchuk S., яке навантаження по об'єму теплоносія на кожен контур?
     
  5. AKit

    AKit Заслужений майстер

    Повідомлення:
    3.012
    Симпатії:
    803
    Відповідь: Високий тиск СО!!!

    Можливо причина в даному випадку не в розмірі бачка, а тому що насос забирає" воду з бачка"(дописувач),вода при розширенні не попадає туди,через що росте тиск.

    Добавлено через 1 минуту 13 секунд
     
  6. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    Відповідь: Високий тиск СО!!!

    так ви писали про коливання тиску без насосу..

    Хай собі тиск у бачку падає при роботі насосу, це нормально.
     
  7. Simchuk S.

    Simchuk S. Майстер

    Повідомлення:
    162
    Симпатії:
    14
    Сьогодні пускав насос.Тиск піднявся з 0.5 бар до 1.6.Після того як відкриваю перемичку між подачею і обраткою (є на малюнку)-тиск при увімкненому насосі падає з 1.6 до 0.9 бар.Така от ситуація.
     
  8. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    Відповідь: Re: Високий тиск СО!!!

    Simchuk S., та все нормально. Коливання тисків не критичні для роботи системи.
    У нашому випадку це свідчить про запас потужності для циркуляції..
    Хай працює на здоров'я!
     
    1 людині також подобається це.
  9. Simchuk S.

    Simchuk S. Майстер

    Повідомлення:
    162
    Симпатії:
    14
    Тобто це не є проблема????
     
  10. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    Відповідь: Re: Високий тиск СО!!!

    ні, якщо поставите на кінцях гілок перепускні клапани, щоб ваш насос не відкривав примусово термоклапани на радіаторах (якщо такі будуть).
     

Поділитися цією сторінкою