Косяки монтажника джимми-инжиниринг

Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем тепловик, 4 бер 2012.

  1. тепловик

    тепловик Інженер

    Повідомлення:
    1.506
    Симпатії:
    390
    Адреса:
    Черкассы
    Может это и не апофигей монтажа но как научили немцы
     
  2. Пітон

    Пітон Друг Команда форуму

    Повідомлення:
    6.874
    Симпатії:
    12.735
    Адреса:
    з Київщини, з діда-прадіда
    Відповідь: Косяки монтажника джимми-инжиниринг

    А яка пропускна спроможність клапана? По мінімуму чи по макс?
    Котел настінний. І чого повільна смерть? Раз працює у такиму режимі то значить такий режим передбачений, чи ні?

    Добавлено через 8 минут 13 секунд
    Звідси
     
  3. тепловик

    тепловик Інженер

    Повідомлення:
    1.506
    Симпатії:
    390
    Адреса:
    Черкассы
    Клапан гляну уже утром напишу обязательно,В инструкциях по обслуживанию и ремонту котлов с медными теплообменниками пишут что при эксплуатации отопительной установки при температурах ниже 50-45 грд возможно выпадение конденсата на самой отопительной установке,А собственно теплообменник дымотводящий короб,В конденсате содержитса угольная кислота в небольшой концентрации но и она может вызвать так называемую низкотемпературную коррозию,все банально просто, А у Керми и Рехау температура ограничена 50 градусами, Я с системой КАН никогда не работал,но не думаю что они зделали мегапрорыв ,Склонен доверять больше своим источникам они более проверенные Да и градуировка на овентроповской головке до 50 грд
     
    1 людині також подобається це.
  4. Пітон

    Пітон Друг Команда форуму

    Повідомлення:
    6.874
    Симпатії:
    12.735
    Адреса:
    з Київщини, з діда-прадіда
    Відповідь: Косяки монтажника джимми-инжиниринг

    У мене котел менше 40 не видає. Але ж тут потрібно врахувати умови експлуатації, інструкції ж універсальні, котел може стояти у неопалюваному приміщені наприклад, у підвалі абощо. Можна якось самостійно перевірити на предмет кондесату у котлі?
     
  5. тепловик

    тепловик Інженер

    Повідомлення:
    1.506
    Симпатії:
    390
    Адреса:
    Черкассы
    Инструкция индивидульна на каждый вид и тип оборудования даже у одного производителя,Советую посмотреть дымоход если загильзован то конденсат обычно стекает выше чем с середины трубы если нет то будет мокрая кладка причем вся,Более наглядно это видно когда за бортом хотя бы -10,Во а по бумажкам если котелок не нашенский он должен стоять в теплом и сухом а не в мокром и холодном,
     
  6. Пітон

    Пітон Друг Команда форуму

    Повідомлення:
    6.874
    Симпатії:
    12.735
    Адреса:
    з Київщини, з діда-прадіда
    Відповідь: Косяки монтажника джимми-инжиниринг

    Котел турбований, встановлений у кухні, вихід через стіну під кутом по мануалу, довжина труби ~100-110см, нинішню зиму (і морози) пережив без нарікань
     
  7. тепловик

    тепловик Інженер

    Повідомлення:
    1.506
    Симпатії:
    390
    Адреса:
    Черкассы
    Откройте котелок и посмотрите на цвет теплообменника если зеленый значит конденсат присутствует
     
    1 людині також подобається це.
  8. Палецкий

    Палецкий Заслужений майстер

    Повідомлення:
    1.258
    Симпатії:
    712
    Адреса:
    г.Ровно Украина
    Re: Відповідь: Косяки монтажника джимми-инжиниринг

    Раз в год положено делать ТО котлу. Когда летом его вскроете, посмотрите на теплообменник ..если будут зеленые пятна, надо делать выводы
     
  9. тепловик

    тепловик Інженер

    Повідомлення:
    1.506
    Симпатії:
    390
    Адреса:
    Черкассы
    Доброго дня шановний Палецкій
     
  10. Палецкий

    Палецкий Заслужений майстер

    Повідомлення:
    1.258
    Симпатії:
    712
    Адреса:
    г.Ровно Украина
    Вітаю Вас!:Hi:
    ..ще-но ковтнув борщу, та мушу бігти далі :) ;(
     

Поділитися цією сторінкою