ФОРТ 900 - джерело безперебійного стресу.

Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Voyutichi, 16 лют 2010.

  1. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Правильно выбрать стабили

    Щось мені не подобається його робота.
    Включив на роботу від акумулятора, на 10 годин. Струм розрядки 6,6 А.
    Куплений акумулятор чесно розрядився на 60%.
    Вирішив не випробовувати до кінця і поставив на роботу від мережі.
    Через 24 години прийшов переміряти зарядженість. На безперебійнику встановилась напруга 13,1 В, струм зарядки - якісь міліампери. Заміряв густину електроліту - 1.18.
    На акумулятор струму зарядки більше не подається. Це є великий мінус безперебійника - не мати нормальної зарядки.
    Поставив акум на свою зарядку. Безперебійник мусить бути відключений.

    Потрібна принципова схема безперебійника для його доробки.
     
  2. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    Відповідь: Правильно выбрать стабилизаторы, ИБП, генераторы

    і ще один штрих про мій ФОРТ 900.
    Сьогодні перевірив акумулятор, як зарядився - густина електроліту 1,27, напруга на клемах - 12.8 вольти (тестер китайський 890).
    Дивлюсь на форт, а його табло показує 13,1 вольт. Взяв та й переміряв на ввідних кабелях акумулятора - а там не 13,1В, а 12,1В.. Тобто безперебійник мало з того, що не точно показує напругу, та ще і "садить" через себе заряджений акумулятор.
    Приєднав акумулятор до безперебіника - на його табло - 13,8В. На клемах акумулятора - 12,8В.
    Терміново потрібна схема цього чуда.
    Невже то такий конструкторський задум?
     
  3. Mediaservice

    Mediaservice Бригадир

    Повідомлення:
    909
    Симпатії:
    227
    Адреса:
    Днепр
    Re: Правильно выбрать стабилизаторы, ИБП, генераторы

    Нездоровое поведение,пинайте продавца пусть решает вопрос.
    С форт-ами дел не имел посему не подскажу.
    Те же люксеоны в автомате заряжают батарею при переходе на 220
    а у модели 500LU еще и экран информативный лсд
     
  4. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    Відповідь: Re: Правильно выбрать стабилизаторы, ИБП, генераторы

    ось цитати переписки:
    06.02.2012 16:42:43, Stef
    Добрий день!
    06.02.2012 16:51:58, Stef
    чи можна у вас отримати принципрву електричну схему на ФОРТ 900?
    07.02.2012 12:16:10, ЛеотонФОРТRadaR
    к сожалению такой информации у меня нет
    08.02.2012 13:08:21, Stef
    з ким мені зв'язатися, щоб отримати принципову схему Форт 900, який я купив у вас 28.07. 2009? Заводський номер 1356.
    08.02.2012 13:08:45, ЛеотонФОРТRadaR
    насколько я знаю сервисный центр не высылает схем
    08.02.2012 13:09:20, Stef
    а як бути з ремонтом? Хто без схеми буде ремонтувати?
    08.02.2012 13:10:26, ЛеотонФОРТRadaR
    сервисный центр
    08.02.2012 13:10:41, ЛеотонФОРТRadaR
    ремонты выполняет сервисный центр
    08.02.2012 13:18:15, Stef
    мені не вигідно відправляти у сервісний центр на ремонт. Тільки транспорт мені забере 150грн. За такі гроші я на місці відремонтую.
    Можете посприяти отримати схему?


    Добавлено через 5 минут 31 секунду
    ПС. Дальше німа сцена..
    Ну блін просто..:(
    Почну тут розписувати - будуть жалітися, чому не спитав, що все тихо-мирно..
    Пишу до них - гірше від китайців, морозяться..
    Тому і не дивна їхня рекомендація не розряджати акум більше від 30%. У них же 1 В у плюсі вольтметр показує..
    Як я би по ньому розряджав свій акум (до 10,5 В) - акуму триндець за пару циклів.
    А вони то мають сторожа, який ніби сигналізує, що пора відключати акум, навіть сам відключає. Хоча той їхній сторож - каліка на 1 В - гарантована смерть.
     
  5. Andrii_M

    Andrii_M Адміністратор Команда форуму

    Повідомлення:
    7.147
    Симпатії:
    5.906
    Адреса:
    Київ
    Відповідь: Re: Правильно выбрать стабилизаторы, ИБП, генераторы

    Мда, з таким відношенням до клієнтів, не дуже-то й захочеться потім купувати у них щось.
     
  6. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    Відповідь: Правильно выбрать стабилизаторы, ИБП, генераторы

    тому і пишу у темі як правильно вибрати (безперебійник, а точніше виробника).

    Просто якісь шпійони, шифруються зі своєю схемою.. Вона повинна йти у комплекті документації з приладом.
    Що там такого воєнного, щоб не показати людям.. Чи може встидаються..

    Добавлено через 2 часа 7 минут 4 секунды
    не я один такий щасливий.. http://www.remexpert.com/ipb/lofiversion/index.php?t4241.html
    Источник бесперебойного питания с оттдельным аккумулятором "Форт 900"
    Качество изготовлнеия изделия, изготовленого у нас в Украине, желает, мягко выражаясь, желает лучшего. Но и надежность работы-не выдержал полтора года эксплуатации в ненапряженном режиме. Пропала зарядка аккумулятора, не сработала система сигнализации минимального постоянного напряжения на акк. батарее, тем самым был загублен дорогостоящий гелевый аккумулятор.
    Кто сталкивался с такой прблемрй подскажите, пожалуйста и по возможности дайте схему этого устройства - "Форт 900", или ссылку, где ее можно посмотреть и скачать. Спасибо заранее!

    користувач і не підозрював, що там зарядкою і не пахне..
     
  7. аматор1

    аматор1 -

    Повідомлення:
    1.887
    Симпатії:
    483
    Re: Відповідь: Правильно выбрать стабилизаторы, ИБП, генераторы

    Voyutichi, я не думаю, что там супер сложная схема и её можно легко срисовать, мелкие неточности на скорость не повлияют. Вот если там МК то уже хуже, косяк может быть в прошивке.
    а на сайте они гладко стелят, сабаки...
     
  8. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    Відповідь: Re: Відповідь: Правильно выбрать стабилизаторы, ИБП, генераторы

    побити їх мало..:down: А ще у нас на форумі хтось був з них.. Поховалися..

    Добавлено через 1 час 49 минут 52 секунды
    подивився в середину (гарантія вже давно закінчилася) - це просто ЖАХ!
     
  9. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    Відповідь: Правильно выбрать стабилизаторы, ИБП, генераторы

    Ось що мені продали через інтернет ("найнадійніший" ФОРТ 900). Звичайно, у магазині я би таке не купив, хоча би з огляду на три (!) гарантійні пломби, які наклеєні одна поверх другої. Напевне апарат побував у двох попередніх власників, які щасливо його позбулися. На мені він зупинився.

    [​IMG]

    [​IMG]
     

    Вкладення:

  10. аматор1

    аматор1 -

    Повідомлення:
    1.887
    Симпатії:
    483
    Re: Відповідь: Правильно выбрать стабилизаторы, ИБП, генераторы

    ну що можу сказати про цих митців - 3,14ДОРАСИ!!!
    Треба внести цих "вітчизняних" в чорний список!
    І от як можна після цього поважати вітчизняного виробника?
     

Поділитися цією сторінкою