Проблема с котлом Saunier Duval Themaclassic F21

Тема у розділі 'Газовые котлы', створена користувачем serasr0511, 12 лют 2012.

  1. тепловик

    тепловик Інженер

    Повідомлення:
    1.506
    Симпатії:
    390
    Адреса:
    Черкассы
    Так это система не успевает прогретса(извините за орфографию-пишу как думаю)Если нет комнатных контроллеров то котел работает по разнице температур в обратной и подающей линии .И стремитса что бы она была не более 5 градусов.Проблема такая возникает когда дом уже немного нахолол как я выражаюсь.И идет большой отбор тепла.
     
  2. sasha234

    sasha234 Новачок

    Повідомлення:
    4
    Симпатії:
    0
    Общая отапливаемая площадь не больше 150 кв . На первом этаже 60 кв теплого пола, а лестничный пролет и 2-й этаж 105 ребер батарей. Что касается температуры , то независимо на какую температуру выставлен котел он доходит до заданой ,может набрать еще 2 градуса, и при этом дальше гореть .Тухнет он только тогда ,когда отключаю один из контуров.
     
    Останнє редагування модератором: 2 лис 2014
  3. тепловик

    тепловик Інженер

    Повідомлення:
    1.506
    Симпатії:
    390
    Адреса:
    Черкассы
    Ждите дом прогреете.И все будет нормально.Теплый пол дает низкую обратку.Вот котел и работает.Повесте простой регулятор на котел-и увидите разницу в работе.
     
  4. sasha234

    sasha234 Новачок

    Повідомлення:
    4
    Симпатії:
    0
    Я думаю дело не в этом .Теплые полы мы уже месяц как включили (так что они прогреты хорошо ) , и один из контуров недельки 2 как работает. Но когда похолодало, решили включить и второй контур ,и тут обнаружили что котел уже сутки работает и не выключается .
     
  5. тепловик

    тепловик Інженер

    Повідомлення:
    1.506
    Симпатії:
    390
    Адреса:
    Черкассы
    Так он этот второй контур прогрелся.Какая труба длинна
     
  6. sasha234

    sasha234 Новачок

    Повідомлення:
    4
    Симпатії:
    0
    Длину не скажу ( не помню) но он прогрелся
     
  7. AKit

    AKit Заслужений майстер

    Повідомлення:
    3.012
    Симпатії:
    803
    тепловик правий, у вас все нормально при такий площі опалення.. Гляньте ще яка потужність виставлена на котлі.
    --- добавлено: 25 окт 2014 в 23:09 ---
    Та ні, все нормально.Бажано поставити кімнатний терморегулятор. Тоді котел буде керуватися ним. Виключатиметься не по температурі води в системі ,а по температурі яка задана в кімнаті.
     
    Останнє редагування модератором: 2 лис 2014
  8. YuraSchumacher

    YuraSchumacher Новачок

    Повідомлення:
    8
    Симпатії:
    0
    а можливо потрібно змінити потужність на котлі, чи ще щось в налаштуваннях???
     
  9. тепловик

    тепловик Інженер

    Повідомлення:
    1.506
    Симпатії:
    390
    Адреса:
    Черкассы
    Не надо трогать нормально работающий механизм.Поставте регулятор.Во первых калорийность газа сейчас уже снижена.Да котел мотает кубы на счетчике-а тепла недает.Ну это нормально.Поставте комнатный регулятор.Это как никак 4 процента экономии
    --- добавлено: 26 окт 2014 в 08:26 ---
    По каким признакам Вы это определили
     
    Останнє редагування модератором: 3 лис 2014
  10. AKit

    AKit Заслужений майстер

    Повідомлення:
    3.012
    Симпатії:
    803
    А яка виставлена?
     