    Автомат потребителя должен быть установлен после выходных клемм счётчика - в щите учёта снаружи дома или в вводном щите дома
    --- добавлено: 19 жов 2016 у 21:15 ---
    Нет такого в "Правилах" . Защита линии обязательна
     
    Останнє редагування модератором: 27 жов 2016
  2. uvtert

    uvtert Стажер

    Повідомлення:
    29
    Симпатії:
    7
    Адреса:
    Київ
    Так автомат и установлен в щите учета снаружи дома,
    вопрос в чем - нужно ли ставить еще и в вводном щите дома ?
     
  3. Petko

    Petko Заслужений майстер

    Повідомлення:
    2.121
    Симпатії:
    3.683
    Адреса:
    Івано-Франківськ
    я б вчепив- з тих же міркувань, що й djclyde
     
  4. sanykrimea

    sanykrimea Firewall Команда форуму

    Повідомлення:
    25.886
    Симпатії:
    82.186
    Перед счётчиком или после (направление от трансформатора) ?

    Схему щита учёта (фото, ТУ или "квадратиками") покажите
     
  5. uvtert

    uvtert Стажер

    Повідомлення:
    29
    Симпатії:
    7
    Адреса:
    Київ
    столб-кабель-счетчик-автомат-кабель вводной в дом-вводной щит
     
  6. sanykrimea

    sanykrimea Firewall Команда форуму

    Повідомлення:
    25.886
    Симпатії:
    82.186
    Перед счётчиком должен быть выключатель нагрузки (или автомат) - это граница эксплуатационной ответственности РЭС

    В вводном щите дома автомат не обязателен ( в этой схеме)
     
    uvtert подобається це.
  7. djclyde

    djclyde Заслужений майстер

    Повідомлення:
    3.695
    Симпатії:
    3.446
    Адреса:
    Кропивницкий
    знаете - власне моя позизія ...
    ввід автомат-гілка автомат-окремі прилади автомат.
    то е зручно і в користуванні і при проведенні робіт, навіть при заміні світильника- не вимикаеш усьо а тільки ту гілку де лазиш...
    а то що поставили ресівці в бокс з лічильником то мене геть не цікавить бо воно зазвичай надворі та до нього бігати треба коли що!


    tapatalk
     
  8. profeMaster

    profeMaster Майстер

    Повідомлення:
    140
    Симпатії:
    35
    скорее, не запрещено, а не требуется?
     
  9. sanykrimea

    sanykrimea Firewall Команда форуму

    Повідомлення:
    25.886
    Симпатії:
    82.186
    Запрещено категорически (!!!) стандартами (IEC и локальными) электробезопасности
    Речь об уравнивании потенциалов

    IEC 61140:2009* Protection against electric shock. Common aspects for installation and equipment
    (Защита от поражения электрическим током. Общие положения безопасности установок и оборудования)​

    Электрическое оборудование, в котором основную изоляцию используют в качестве меры предосторожности для основной защиты, а дополнительную изоляцию - в качестве меры предосторожности для защиты при повреждении, или в котором основную защиту и защиту при повреждении обеспечивают усиленной изоляцией.

    7.3.1 Изоляция

    7.3.1.1 Доступные проводящие части и доступные поверхности частей из изоляционного материала должны:

    - быть отделены от опасных частей, находящихся под напряжением, посредством двойной или усиленной изоляции;​

    - или иметь конструкционные устройства, обеспечивающие эквивалентную защиту, например устройство защитного сопротивления.​

    Для электрооборудования, предназначенного быть частью фиксированной электроустановки, данное требование следует выполнять, когда электрооборудование установлено надлежащим образом. Это означает, что изоляция (основная, дополнительная или усиленная) и защитное полное сопротивление, если это необходимо, должны быть обеспечены или изготовителем, или при установке электрооборудования, как указано в инструкциях изготовителя или ответственного продавца.

    Примечание - Технические комитеты могут определить устройства, обеспечивающие эквивалентную защиту при повреждении, наряду с требованиям, соответствующими характеру электрооборудования и его применению.​

    7.3.1.2 Все проводящие части, которые отделены от опасных частей, находящихся под напряжением, только посредством основной изоляции или конструкционных устройств, обеспечивающих эквивалентную защиту, должны быть отделены от доступной поверхности посредством дополнительной изоляции или конструкционных устройств, обеспечивающих эквивалентную защиту.

    Все проводящие части, которые не отделены от опасных частей, находящихся под напряжением, по крайней мере, посредством основной изоляции, следует рассматривать в качестве опасных частей, находящихся под напряжением, т.е. они должны быть отделены от доступной поверхности в соответствии с 7.3.1.1.

    7.3.1.3 Оболочка не должна содержать каких-либо винтов или крепежных средств из изоляционного материала, если эти винты или другие крепежные средства необходимо снимать или возможно их будут снимать в процессе установки, технического обслуживания и если их замена металлическими винтами или другими крепежными средствами может ухудшить требуемую изоляцию.

    7.3.2 Защитное соединение

    Проводящие части, к которым можно прикоснуться, и промежуточные части не следует преднамеренно подключать к каким-либо соединительным средствам для защитного проводника.

    7.3.2.1 Если электрооборудование обеспечено средствами для поддержания непрерывности системы защитного уравнивания потенциалов, и при этом во всех других отношениях оно сконструировано как электрооборудование класса II, такие средства должны быть:

    - изолированы от частей, находящихся под напряжением, и доступных проводящих частей электрооборудования посредством основной изоляции;​

    - маркированы как требуется для электрооборудования класса I.​

    Электрооборудование не следует маркировать символом, указанным в 7.3.3.

    7.3.2.2 Электрооборудование класса II может быть обеспечено средствами для присоединения к земле для функциональных (отличных от защитных) целей, только когда это требует соответствующий стандарт IEC. Такие средства должны быть изолированы от частей, находящихся под напряжением, посредством двойной или усиленной изоляции.

    7.3.3 Маркировка

    Электрооборудование класса II следует маркировать графическим символом N 1572 из IEC 60417-2, размещенным рядом с информацией об источнике питания, например на табличке с техническими данными, таким образом, чтобы было ясно, что символ является частью технической информации и никоим образом не может быть перепутан с именем производителя или другими идентификационными метками.
     
    Останнє редагування: 20 жов 2016
    djclyde подобається це.
  10. verba

    verba Новачок

    Повідомлення:
    1
    Симпатії:
    0
    Потрібна допомога. Хочу підключити другий 3фазний двигун на монтажну колодку первого двигуна щоб не проводити окремо кабель. Обидва двигуна 1,1квт 2850обортів кабель 2,5вадрати автомат 16 ампер.
     