Я электрик с 25 летним стажем. Все это вариации на тему, но есть два но... 1. УЗО с током утечки 30мА на линию "свет погреб" работать не будет-100% 2.На "свет погреб" лучше поставить трансформатор 220/24 или 220/36В. А в остальном слишком наворочено, хотя при "шаровых" материалах;почему -бы и нет.
Почему наворочено? Материалы не шаровые, просто делаю для себя. Добавлено через 3 минуты 21 секунду Длину от щитка?
Чтобы рассчитать ТКЗ нужно знать сопротивление проводов (зависит от их длины, сечения и материала) всей линии - от ТП до опоры, от опоры до щитка, от щитка до розетки. Если есть ещё какие-то участки в этой линии (например от вводного щитка до щитка второго этажа) - их тоже.
Не знал что будет так проблемно узнать марку, сечение и длину кабеля в РЕСе, сначала разговаривал с главным электриком, он ничего толком не мог сказать, потом с участковым электриком. При разговоре с участковым я понял что в электрике я разбираюсь лучше. Он даже моей улице на своем участке не знает, что уже говорить про опоры, кабеля и т.п. Приехать и ознакомится с улицей также отказался. Не знаю что даже делать!!! Хотелось бы этот РЕС разбудить, а то они начали по немного деградировать, ничего не знают, только не знаю куда обратиться.
makss, поэтому я сразу дал Вам простую методику измерения фактического ОТКЗ, чтобы не надо было никуда бегать. Тем более, что даже если бы Вам рассказали сечения всех линий, то сопротивлений всех скруток на линии все равно никто не расскажет...
Напряжение знаете на своей линии? Если оно падает до уровня не ниже 198 В, то можно по упрощённому методу просчитать. Нужны длина и сечение линии от опоры до вводного щитка и длина и сечение линии до дальней розетки. ОТКЗ в данном случае будет несколько занижен. Ну да. Нет точнее прибора, чем электрочайник. Сопротивление холодного ТЭНа и нагретого отличается в разы, о какой точности можно говорить?