Re: Відповідь: Re: DEMRAD SOLITECH PLUS 7F так Добавлено через 58 секунд Радиаторы ели тёплые Добавлено через 2 минуты 47 секунд Котёл работает но причину почему не могут его разогнать на полную мощность найти немогут. Добавлено через 44 секунды так точнее Добавлено через 36 секунд нарисовал схему отсканировал но отправить в пдф несмог
Відповідь: Re: Відповідь: Re: DEMRAD SOLITECH PLUS 7F так прикрийте розхід з котла, щоб його розігріти. А потім плавно перемикайте його в систему. По кількості циркуляційних насосів складається враження, що низька температура в котлі - це наслідок або поганого палива, або замалої потужності котла..
Ты приводишь меня на мысль что проблема в том что ты обвёл. Попробую заменить насо с 4 на 7. И убрать клапан снизу. Может его 7 задавит..?
з чого ви взяли,що температура 40С,на фото нема жодного термометра!заміна насосу призведе до більшої швидкості теплоносія,І ЗМЕНШЕННі температури.спробуйте котловий насос поставити на першу швидкість,і спостерігайте як швидко росте температура.
Рукой ели тёплые батареи. Попробую так как насос 2 скоростной и стоит 2. Добавлено через 1 минуту 25 секунд Может глюколь создаёт проблемы передачи тепла к радиаторам?
а навіщо стільки насосів після стрілки?поділіться! я нарахував 5!тепла підлога,радіатори,можливо нагрів бойлера,а ще два куди качають?може в сусідські хати?
Відповідь: Re: DEMRAD SOLITECH PLUS 7F так чого ж ви мовчите? Ми тут котел розганяєм, виводимо "на орбіту", а у вас просто нема відбору тепла від нього. Поставте заглушку у цей "зворотній" клапан, замість прокладки виріжте кружок з подібного матеріалу. Потім перемонтуєте відповідно до рекомендацій виробника.
Re: Відповідь: Re: DEMRAD SOLITECH PLUS 7F & ? Добавлено через 47 секунд ? Подскажи что ты имееш ввиду.